Mittlerweile gibt es schon sehr viele Wärmepumpen mit R290 als Kältemittel die mit höheren Vorlauftemperaturen besser zurecht kommen, diese sind auch nicht nennenswert teurer, bzw. werden die fluorierten Kältemittel Stück für Stück sowieso abgeschafft. Je nach Auslegung der WP wird der Heizstab nur für den Fehlerfall benötigt und man muss dann schon gut kalkulieren ob man die Kosten für Schornsteinfeger, Strom und Wartungen mit auch wieder reinholt weil das Haus an vielen Tagen dann besser mit dem Öler läuft.
Einfach mal mit dem JAZ Rechner spielen.
Da kommt man mit einer exemplarische Vaillant Luft WP bei -12 Normauslegungstemperatur und VL50C° auf eine Jahresarbeitszahl von 3,8.
Macht bei einem Strompreis von 30ct/kwh 7,8ct/kwh Wärme.
Ölheizung 1lHel/0,96ct ergibt 9,6ct kwh Wärme
Davon abgezogen ein sehr optimistischer Wert auf den Jahresnutzungsgrad von 90% (80% sind eher anzunehmen) 11,5ct/kwh.
Daher würde ich das durchaus als wirtschaftlich bezeichnen. Die tatsächlichen Betriebskosten kann man sich dann selbst ausrechnen und entscheiden.
Wenn die Anlage für Bivalenz über einen Puffer eingebunden wird und im worst case noch ein mischer dran hängt kann man sich den ganzen Invest sparen.
Vergleiche mit anderen Gebäuden sind aufgrund der Umstände wie Hydraulik, Heizflächen, Wärmebedarf und dem Nutzerverhalten eigentlich noch schlechter vergleichbar wie der Benzinverbrauch.